Drgania konstrukcji budynku przy ruchu windy.
Autor Wiadomość

lukasll 
Nowy użytkownik

Dołączył: 12 Lut 2018
Posty: 1

Wysłany: 2018-02-12, 18:09   Drgania konstrukcji budynku przy ruchu windy.

Witam.
Mam następujący przypadek: budynek posiada 3 windy, 2 z większymi kabinami i 1 z mniejszą. Pojedyncza winda, w przeciwieństwie do pozostałych 2, przenosi drgania na konstrukcję budynku w momencie startu i zatrzymania. Drgania są uciążliwe bo powodują spękania ścian murowanych oraz są odczuwalne (słyszalne) przez mieszkańców.
Po analizie problemu jako element wadliwy wskazywałem brak lub wyeksploatowanie elem. sprężystych (wibroizolatorów).
Natomiast administrator budynku twierdzi, że w mniejszej windzie, jako jedynej, nie zainstalowano falownika. Koszt montażu to około 40 tyś zł na co wspólnota mieszkaniowa nie wyraziła zgody z powodu braku środków 8-)
Proszę o Waszą opinię:
1.Czy za te objawy może odpowiadać falownik?
2.Czy PINB lub Sanepid zajmuje się takimi sprawami?
 
 

faza 
Specjalista

Pomógł: 4 razy
Dołączył: 06 Gru 2010
Posty: 226

Wysłany: 2018-02-15, 16:06   

lukasll napisał/a:
1.Czy za te objawy może odpowiadać falownik?
2.Czy PINB lub Sanepid zajmuje się takimi sprawami?


Co do pierwszego pytania to podejrzewam.ze winda jest bardzo glosna ze wzgledu na glosna prace szczek hamulcowych i luzownika.Zgadzam sie z teza ,ze gdyby sterowanie windy byla wyposazona w falownik to praca tych hamulcow byla by cichsza.
Co do drugiego zapytania to ostatnio mialem taki przypadek,ze lokatorzy zaskarzyli nasza firme o za glosna prace windy w czasie eksploatacji.Spoldzielnia mieszkaniowa miala przyslac rzeczoznawce do pomiarow glosnosci i stwierdzic czy jest ona dopuszczalna czy tez nie.I co sie okazalo? Ta winde mielismy od stycznia w konserwacji, typ windy obca firma,ktorej nie ma juz na rynku a rok budowy windy ....ponad 45 lat.Po malej regulacji szczek hamulcowych,po wymianie prowadnikow kabiny winda dalej byla glosna bo...linka ogranicznika predkosci byla za dluga i ciezarek lezal na podlodze co wywolywalo niesamowity gwizd windy w czasie jazdy.Rzeczoznawca bez pomiarow stwierdzil,ze winda jest jak na swoj wiek bardzo cicha.Tak wiec moze ta glosnosc Twojej windy lezy w gesti lepszej pracy przez konserwatora.
_________________
Winda blizej!
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Forum dźwigowe - Dźwigi, Windy osobowe, towarowe, Żurawie

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak 

SEO Katalog Stron Katalog stron Katalog stron Pliki Cookies Walcz ze spamem! Kliknij tutaj!

© 2007-2018 Forum Dźwigowe